面向工业传感器和监控应用的隔离接口解决方案
网友 问题 日期
【问】kclxiyou 这就结束了吗 2013-04-18 10:37:00
【答】 问答阶段开始
【问】kclxiyou 隔离电源有哪些 2013-04-18 10:36:00
【答】 ADUM5000,ADUM6000等等,具体型号可以上ADI的官网查询。
【问】jameswangsynnex ADI 的数字隔离和TI ,SILICON LABS 的数字隔离有什么区别呀? 2013-04-18 10:35:00
【答】 ADI公司制造数字隔离器已有10年之久,这期间使用的架构大同小异。现在,我们推出了采用差分架构的新产品,它在高频下工作的功耗更低。此外还有低频下功耗较高、传播延迟更低、数据速率和抗扰度更高等良好特性。这仍是一个边沿编码系统,数据流在上升沿或下降沿输入。捕捉到边沿后进行编码。上升沿编码为正脉冲,下降沿编码为负脉冲。通过耦合变压器传输,在副边解码,接收器根据脉冲的极性重构输入数据流。
【问】戴维亚 请问"面向工业传感器和监控应用的隔离接口解决方案”采用什么隔离介质? 有点何在? 2013-04-18 10:35:00
【答】 ADI是磁隔离技术, 集成度高, 可靠性强, 支持高速, 双向等等
【问】lyldzxx 美女工程师不露露脸吗?? 2013-04-18 10:35:00
【答】 嗯,目的不纯
【问】guojun0718 传输距离?速度? 2013-04-18 10:34:00
【答】 传输距离要和你们的布板和传输的线有关系。速度最高150MHZ
【问】guojun0718 高速传输?最高速度是多少? 2013-04-18 10:34:00
【答】 150MHZ
【问】w329406564 这种隔离器能够完全取代光耦隔离器么,是不是只能传递数字信号?能传递直流信号嘛? 2013-04-18 10:32:00
【答】 可以传递直流高电平或者低电平
【问】Jacklx 该隔离器的可靠性怎样? 2013-04-18 10:32:00
【答】 我们已取得您可能需要的所有安全认证。UL 1577针对美国的应用,另外还有各种IEC应用。VDE 0884与IEC隔离器认证以及60950、61010等工业设备标准相当。在医疗领域,我们的许多器件也通过了IEC60601医疗认证。如果你想了解我们的所有认证信息,请访问Analog.com的“耦合器安全性”网页,查看实际证书的复印件。
【问】sunbowei2000 如果没有ADI,那么模拟电子要后退20年 2013-04-18 10:31:00
【答】 这个问题暂时没有人回答呦!
【问】tianjiu 请问有没有用于10KV电力系统的数字隔离器件? 2013-04-18 10:30:00
【答】 暂时有10kv的产品。
【问】wyxhehe 大于50年寿命是怎么得出的? 2013-04-18 10:30:00
【答】 ADI有严格的测量和质量检测体系来得到测试结果
【问】Zen 有没有与一些常见的传感器接口标准所对应的一个器件选型表? 2013-04-18 10:29:00
【答】 只要是已经转换为数字信号,都可以选择iCoupler数字隔离器进行隔离。
【问】luoqinghua 这里变压器耦合需要独立供电吗?还是集成供电? 2013-04-18 10:29:00
【答】 ADI有两种磁隔离通信芯片,一种是自带隔离DCDC的,这种是不需要对2次侧额外供电的,还有一种不带dcdc的,就需要对两侧都供电的。
【问】suweijian 看门狗 可以设置时间? 2013-04-18 10:28:00
【答】 目前AD数字隔离器内部看门狗单元的时间设置是固定的,大约2~5us