工业过程控制:通信解决方案
网友 |
问题 |
日期 |
【问】elej |
你们的ic集成变压器?可以直接替换目前的微功率电源模块使用吗? |
2013-12-18 11:38:11 |
【答】 |
如果您对隔离电源感兴趣,可以去官网关注一下icoupler产品,http://www.analog.com/zh/interface-isolation/digital-isolators/products/index.html#isoPower |
|
【问】elej |
输出的模拟量,我们准备隔离 |
2013-12-18 11:35:37 |
【答】 |
有这样的电流隔离设备,但是ADI没有相关的产品 |
|
【问】elej |
另外,你们的隔离电源ic有标准的隔离变压器供应商吗? |
2013-12-18 11:34:12 |
【答】 |
隔离电源IC不需要额外的变压器 |
|
【问】elej |
模拟端可以隔离吗? |
2013-12-18 11:33:41 |
【答】 |
你是指电流输出端做模拟隔离? |
|
【问】greyjoker |
无线HART相比较ISA100有什么区别吗? |
2013-12-18 11:32:59 |
【答】 |
ADI目前没有专门支持无线HART的器件。更多信息请访问http://cn.hartcomm.org/ |
|
【问】xqh518 |
请问:HART支持无线传输吗?谢谢 |
2013-12-18 11:31:01 |
【答】 |
有专门的的无线协议 请参考http://cn.hartcomm.org/ |
|
【问】lijian |
流程控制里,除了今天的通信方式,ADI还有其他的通信方案么? |
2013-12-18 11:28:44 |
【答】 |
在模拟通信方面ADI主要专注于HART |
|
【问】bbanianj |
无线HART是不是在传统HART基础上增加无线传输链路,其它的都一样? |
2013-12-18 11:17:42 |
【答】 |
在应用层上是完全一样的,但是从开发角度来说有相当大的差别。详细信息请参考http://cn.hartcomm.org/。 |
|
【问】zlscom |
通过12V电源线传输数据,能具体方案吗? |
2013-12-18 11:16:10 |
【答】 |
ppt提供的方案就可以。只不过取样电阻有限制。 |
|
【问】zlscom |
通过12V电源线传输数据,能具体方案吗? |
2013-12-18 11:16:10 |
【答】 |
我们目前没有这个方面的线程解决方案。但是如果贵司对这种方案感兴趣,我们非常欢迎进一步的讨论。 |
|
【问】xqh518 |
请问:HART通信支持哪几种协议?谢谢 |
2013-12-18 11:11:50 |
【答】 |
HART本身就是一种通信协议。和RS486,profibus等是平行的概念。 |
|
【问】admin |
目前的系统能否在西门子、ABB、施耐德等大型系统上兼容 |
2013-12-18 11:11:08 |
【答】 |
西门子,ABB, 施耐德都有hart解决方案 |
|
【问】admin |
目前的系统能否在西门子、ABB、施耐德等大型系统上兼容 |
2013-12-18 11:11:08 |
【答】 |
我们说兼容指的是兼容HART的协议。西门子ABB施耐德都有大量兼容HART协议的产品。最简便的能够与别的HART兼容产品共同工作的办法就是使用ADI提供的完整解决方案。 |
|
【问】zlscom |
通过12V电源线传输数据,能用您的方案吗? |
2013-12-18 11:10:20 |
【答】 |
可以。但是采样电阻需要限制 |
|
【问】zlscom |
通过12V电源线传输数据,能用您的方案吗? |
2013-12-18 11:10:20 |
【答】 |
我们的HART调制解调器原则上完全可以用来做电源线数据载波。主要有以下几个方面需要注意,1.和专用方案比起来速率较低 2,驱动能力有限。在这个方面需要做额外的设计努力。 |
|