面向工业传感器和监控应用的隔离接口解决方案
网友 |
问题 |
日期 |
【问】fykqiqi |
以前做隔离都是用的光隔 |
2013-04-18 10:41:00 |
【答】 |
现在都换磁隔离了。 |
|
【问】qdlxz |
我们现在在用ADUM1201 |
2013-04-18 10:40:00 |
【答】 |
感谢您对有ADI的支持。 |
|
【问】xx2xx |
对环境恶劣的会不会影响正常使用,如灰尘很多的煤矿或水泥厂 |
2013-04-18 10:40:00 |
【答】 |
不会, 这个也是ADI隔离器件比光隔的优点 |
|
【问】随便815 |
我们的USB口想用这种隔离器件 我见到了全速隔离器 现在是不是还不可能做到高速隔离 |
2013-04-18 10:40:00 |
【答】 |
是的, 目前USB隔离是ADUM4160: Full/Low Speed USB Digital Isolator |
|
【问】visteoncui |
抗静电能力如何? |
2013-04-18 10:40:00 |
【答】 |
具体要看每个磁隔离器件的数据手册,相关的安全标准的ESD都满足。 |
|
【问】Caryleo |
应该有多个型号可以选择吧?功率隔离和信号隔离同时都可以做到吗? |
2013-04-18 10:39:00 |
【答】 |
我们有单独的数字信号隔离器件, 单独的电源隔离器件, 也有集成芯片, 具体见ADI官网选项 |
|
【问】yushengfeng |
磁调制还是磁感应? |
2013-04-18 10:39:00 |
【答】 |
电转磁,然后用磁耦合,最后用磁转成电。 |
|
【问】fykqiqi |
隔离芯片的价格是多少? |
2013-04-18 10:39:00 |
【答】 |
请与当地的代理商联系取得价格信息。 |
|
【问】jackwang |
知道ADI在信号采集及处理方面都比较强,想问一下有没有ADI官方的常用信号处理或电磁兼容相关的常用方案文档。 |
2013-04-18 10:39:00 |
【答】 |
请联系ADI当地代理商 |
|
【问】renazan2000 |
隔离接口通用性如何 |
2013-04-18 10:39:00 |
【答】 |
通用性非常好,磁隔离已经卖了几十亿个通道了。 |
|
【问】panyu0905 |
这类产品在哪儿可以买的到? |
2013-04-18 10:39:00 |
【答】 |
见ADI 官网:http://www.analog.com/salesdir/countries.asp?regionID=2&countryID=44 |
|
【问】panyu0905 |
这类产品在哪儿可以买的到? |
2013-04-18 10:39:00 |
【答】 |
可以联系ADI 指定代理商! |
|
【问】Jacklx |
该电源的效率可达多少? |
2013-04-18 10:38:00 |
【答】 |
由于微型线圈的体积不能很大,所以效率只能达到34%,这对于一般的运放和一些低功耗的器件是足够的。 |
|
【问】liuqiong |
光电隔离只是隔离了电气连接,对于电磁干扰的隔离怎么样呢? |
2013-04-18 10:38:00 |
【答】 |
适当的PCB设计选择可以使终端系统通过CISPR22 B类和FCC B类认证 |
|
【问】红叶 |
隔离接口的信号传输可以有几种实现方式?最常用的的呢? |
2013-04-18 10:37:00 |
【答】 |
光耦,电容隔离,磁隔离。最常用的是光耦和磁隔离,电容隔离由于可靠性的问题,很少有人用。 |
|