简化热电偶及RTD转换设计
网友 |
问题 |
日期 |
【问】pexufe |
Pt100都是3线的吗? |
2013-05-07 10:35:00 |
【答】 |
看距离的远近,可以是2,3,4线。 |
|
【问】dbcjl |
MAX31865还需要外部参考电阻吗? |
2013-05-07 10:35:00 |
【答】 |
不需要。 |
|
【问】ezcui |
请教专家老师:相比之下,应用设计中最关键的注重点应是哪一项呢? |
2013-05-07 10:35:00 |
【答】 |
这个问题暂时没有人回答呦! |
|
【问】bpshui |
芯片的封装用起来不方面便呀 |
2013-05-07 10:35:00 |
【答】 |
MAX31855和MAX31865均为SOP-8封装,很方便的。 |
|
【问】隋承波 |
对.芯片本身的应用是多少?比如温度\抗干扰 |
2013-05-07 10:34:00 |
【答】 |
热电偶和RTD测温,抗干扰性相比分离器件有优势 |
|
【问】loove |
这种三线工作方式方便 |
2013-05-07 10:34:00 |
【答】 |
温度范围为-200℃至+700℃,保持±2℃精度 |
|
【问】zhulei0517 |
PT1000比较贵的 |
2013-05-07 10:33:00 |
【答】 |
这个问题暂时没有人回答呦! |
|
【问】四弦 |
这个挺好的,就不知道精度什么样呢 |
2013-05-07 10:33:00 |
【答】 |
MAX31855具有冷端补偿,将K、J、N、T或E型热电偶信号转换成数字量。 器件输出14位带符号数据,通过SPITM兼容接口、以只读 格式输出。转换器的温度分辨率为0.25℃,最高温度读数 为+1800℃,最低温度读数为-270℃,对于K型 |
|
【问】隋承波 |
挺好的.以后柜内温度控制可以考虑用 |
2013-05-07 10:32:00 |
【答】 |
这个问题暂时没有人回答呦! |
|
【问】cccfeb |
我们做石油地下仪器,对温度有测量要求,现在新器件MAX31855应该可以应用地下仪器吧? |
2013-05-07 10:32:00 |
【答】 |
可以的。 |
|
【问】lzlrobert |
红色导线上的压降... |
2013-05-07 10:32:00 |
【答】 |
这个问题暂时没有人回答呦! |
|
【问】j03128 |
单片价格是多少 |
2013-05-07 10:31:00 |
【答】 |
具体价格信息请参考美信的官方网站www.maximintegrated.com,MAX31865的千片价格是3.0美金,MAX31855的千片价格是3.11美金。 |
|
【问】四弦 |
悲催,不小心退出了一下 |
2013-05-07 10:31:00 |
【答】 |
没事,看id |
|
【问】xqh518 |
电流源的匹配成了新的难题,能否采用电路补偿? |
2013-05-07 10:31:00 |
【答】 |
现在RTD出现了MAX31865集成解决方案,解决了电流源问题。 |
|
【问】yxl2854 |
RTD电路接口是不是常用的接口 |
2013-05-07 10:31:00 |
【答】 |
是接信号放大器到AD转换。 |
|