工业过程控制:通信解决方案
网友 |
问题 |
日期 |
【问】xieyuanfu |
比如说 在 HART上走 MODBUS?行? |
2013-12-18 11:09:11 |
【答】 |
HART是一个完整的通信协议组。在4-20mA上加载数字信号只是整个系统中很小的一部分,但却是整个系统的性能的基础。ADI提供高质量的物理层解决方案来帮助用户通过HART认证。更多关于HART认证的信息,请参考http://cn.hartcomm.org/ |
|
【问】xieyuanfu |
HART 协议 只是规范了 电气层吗?上层有没有统一标准? |
2013-12-18 11:08:48 |
【答】 |
HART是一个完整的OSI兼容的通信协议组。更多信息请参考http://cn.hartcomm.org/ |
|
【问】dwwzl |
想申请一个板子体验,怎么操作? |
2013-12-18 11:07:45 |
【答】 |
评估板现在无法申请,只能购买。 |
|
【问】xqh518 |
老式设备上的传感器多是4-20mA的,现在希望改造为RS485网络,按照讲课中介绍的辅助单元可以吗? |
2013-12-18 11:01:21 |
【答】 |
今天介绍的HART通信和RS485通信是不一样的。 |
|
【问】篱疏 |
方案中器件的耐压多高? |
2013-12-18 10:59:20 |
【答】 |
AD5700的最高耐压为7V,但是其信号为交流耦合到4-20mA环路上。而变送器的耐压会更高,如AD5421的耐压值可达到52V |
|
【问】篱疏 |
方案中器件的耐压多高? |
2013-12-18 10:59:20 |
【答】 |
相关器件耐压请查找相应的数据手册。对于整个系统的耐压,HART认证本身有着自己的要求。 |
|
【问】lijian |
对于今天介绍的系统,哪些现有的仪表可以接入并实现远程控制,如果现有的仪表接入这个系统,是否需要一些软件方面的支持? |
2013-12-18 10:58:55 |
【答】 |
基本上从技术角度来说现有的仪表都可以有现成的解决方案来接入HART通信。原则上说在软件方面差别不会很大。 |
|
【问】laoheixz |
直接在网站申请,不用跟代理商申请是吧 |
2013-12-18 10:57:24 |
【答】 |
都可以申请,网站也可以,联系代理商也可以申请 |
|
【问】xqh518 |
请问:HART是否可以连接RS485,是否需要中间转换?谢谢 |
2013-12-18 10:56:54 |
【答】 |
需要转换 |
|
【问】keira一一 |
HART协议可以介绍一下么 |
2013-12-18 10:56:46 |
【答】 |
http://videos.analog.com/video/products/digital-to-analog-converters/2226251058001/Demo-circuit-for-4--20-mA-HART-Enabled-Field-Instruments/ 这是一个介绍hart的视频 |
|
【问】keira一一 |
HART协议可以介绍一下么 |
2013-12-18 10:56:46 |
【答】 |
HART协议是由霍尼韦尔,西门子,日本横河等工业电子系统等国际一流厂商发起,支持和维护的基于4-20mA的工业通信方案。在世界范围内有着悠久的应用历史。更多信息请参考http://cn.hartcomm.org/ |
|
【问】zhajunjun533 |
有样片申请吗? |
2013-12-18 10:55:22 |
【答】 |
可以登录官网,搜索AD5700,在网页的最下端有芯片申请链接 |
|
【问】gsqycx |
HART通信协议与以往常用的通信协议的优点有哪些? |
2013-12-18 10:53:59 |
【答】 |
与4-20mA协议兼容,与国际一线大厂的技术趋势兼容,改造成本低廉,抗干扰能力强,低功耗。 |
|
【问】lijian |
我还有个问题,今天说方案最简单的时候只需要一个万用表,但是现在工业用的手持设备很多都没有无线连接的通信方式,那么ADI能否通过你们的方案让这些传统的万用表可以实现远程的读数和控制呢? |
2013-12-18 10:53:50 |
【答】 |
之前提到的万用表测量意思是,使用一个万用表就可以测量4-20mA环路的正确性,是否有故障。 |
|
【问】zhangli019 |
能介绍下PLC的解决方案吗? |
2013-12-18 10:53:17 |
【答】 |
请参考http://www.analog.com/en/content/CU_eb_PLC_DEMO_SYSTEM/fca.html我们提供关于这个demo的完整资料 |
|